آی پی امداد
abtahi
آریا الکترونیک mehrinfo تکشو

سوال: آمپر بالای کمپرسور کولر در اتصال مستقیم

دژان

کاربر
2012-01-16
23
55
مازندران
با سلام خدمت اساتید محترم
کولر پنجره ای lg24000
کمپرسور کولر مستقیم به برق وصل کردم با آمپر بالا 30 آمپر شروع به کار میکنه کم کم آمپر میره بالاتر و انگارموتور داره از دور می ایسته (صدای موتور عوض میشه ) و فیوز میپره (حدود 30 ثانیه بعد )
خازن دائم کار 60 میکرو روش هست که با اهممتر تست کردم سالم نشون میده
ممکنه از خازن باشه یا اینکه کمپرسور سوخته
راهنمایی بفرمایید ممنون میشم
با تشکر
 

mojtabav

کاربر vip
کاربر
2019-10-18
85
178
سلام علیکم
دوست عزیز اگه بدین صورت که میفرمایید باشد یاکمپرسور از ناحیه سیم پیچ دچار اتصال کوتاه هایی شده که این جریان هجومی و صعودی رو میکشه(احتمال قوی). ویا مشکل مکانیکی و قفل شدن قطعات رو داخل کمپرسور دارید که در هر دو صورت کمپرسور سوخته تلقی میشود.
 

soheiloooooo

کاربر vip
کاربر
2010-06-24
81
39
با سلام خدمت اساتید محترم
کولر پنجره ای lg24000
کمپرسور کولر مستقیم به برق وصل کردم با آمپر بالا 30 آمپر شروع به کار میکنه کم کم آمپر میره بالاتر و انگارموتور داره از دور می ایسته (صدای موتور عوض میشه ) و فیوز میپره (حدود 30 ثانیه بعد )
خازن دائم کار 60 میکرو روش هست که با اهممتر تست کردم سالم نشون میده
ممکنه از خازن باشه یا اینکه کمپرسور سوخته
راهنمایی بفرمایید ممنون میشم
با تشکر
اگر از سلامت خازن اطمینان دارید نسبت به اهم گیری سرفیش های کمپرسور اقدام و چنانچه مقادیر منطقی نبودن نسبت به تعویض کمپرسور اقدام کنید
 