آی پی امداد
آی پی امداد
آریا الکترونیک parcham تکشو

درخواست: تبدیل ترانس قدیمی و سلکتوری پشت کنتور به ترانس جوشکاری ac

habbib

VIP+ افتخاری
کاربر +vip پلاس
vip افتخاری
کاربر
2014-08-02
1,686
10,169
گنبد کاووس
مشاهده فایل‌پیوست 160319

مشاهده فایل‌پیوست 160384

مشاهده فایل‌پیوست 160385

این ترانس ۲ کیلو وات افزاینده ولتاژ است که در گذشته بمنظور جبران افت ولتاژ شبکه استفاده میشد و با انتخاب حالت مناسب سلکتور ولتاژ خروجی تبدیل به ۲۲۰ ولت میشد و با ولتمتر قابل تشخیص بود

هر مرحله از سلکتور موجب افزایش ولتاژ حدود ۲۰ میشد که حدود ۲۸ دور سیم ۱ میلیمتری هست که بصورت زیر اصلاح گردید.

۱- تا آنجاکه جریان اولیه موجب داغ شدن ترانس نباشه از تعداد دور اولیه حذف شد یعنی سه مرحله از انتهای اولیه رویهم بتعداد ۸۷ دور حذف شد

۲- در فضای حاصله تعداد ۵۷ دور سیم آلومینیوم ۴ میلیمتری با وارنیش نسوز بعنوان ثانویه پیچیده شد .
به این ترتیب جوشکاری با جریان بیش از حدود۱۰۰ آمپر مقدور شده است که با سلکتور قابل افزایش نیز هست

راهکار نهایی بمنظور دسترسی ساده علاقمندان ، توسط من ( غزال ) طی ویرایش به این پست اول اضافه شده و
اگرچه محصول حاصله جهت امور شخصی و خانگی ایده آل است اما با تجربه ای که حاصل شده ، اصلاحات را بنحو ایده آل بشرح زیر توصیه میکنم

۱- دو مرحله از اولیه بتعداد حدود ۶۰ دور از سیم پیچ اولیه حذف شود
۲- به تعدادی که فضای باقیمانده ترانس اجازه میدهد سیم ۴ میلیمتر مسی با وارنیش نسوز بعنوان ثانویه بپیچید. ( حدود ۴۵ الی ۵۰ دور ) بنحوی که سیم ردیف اول و سوم بصورت یکدرمیان بدون وارنیش باشد
یعنی در ردیف اول سیم پیچی ثانویه ، یکدور با وارنیش و دور کناری بدون وارنیش (کمتر از یکدور کامل) و با وارنیش و سپس بدون وارنیش و .....و ردیف دوم کلا با وارنیش و ردیف سوم نیز شبیه ردیف اول بطوریکه هیچیک از سیم های بدون وارنیش بیکدیگر متصل نشوند . چرا برخی بدون وارنیش؟
چون به این ترتیب اولا فضای بیشتری برای سیم پیچی حاصل میشه .
و ثانیا تهویه سیم ها و تبادل حرارتی با محیط بسیار ساده تر میشه .

ضمنا ازآنجاکه ترانس فعلی که تجربه شده جوشکاری با کمتر از ۱۰۰ مقدور نیست و صفحات نازک را سوراخ میکنه لذا اگر ثانویه با اصلاحیه فوق ( حدود ۴۵ الی ۵۰ دور ) پیچیده بشه جوشکاری با حدود بیش از۸۰ آمپر مقدور است .مضافا که یک مرحله به انتخاب سلکتور اضافه میشه یعنی میتونیم با سلکتور بدلخواه خود جریان را در دو مرحله دیگر اضافه تر کنیم
.


فیلم جوشکاری با ترانس بسیار کوچیک ۲ کیلو وات و با ثانویه ۵۷ دور در انتهای همین پست

درود بر کلیه همکاران گرامی علی الخصوص استاد بزرگوار استادغزال عزیز

اخیرا ترانس قدیمی با توان 2000 وات تهیه نمودم لذا جرقه ای در ذهنم ایجاد شد :

آیا میشود از اینگونه ترانسهای قدیمی که دراکثر اوقات در خانه هایمان بیمصرف گوشه ای درحال خاک خوردن میباشد استفاده بهینه ای نمود؟

آیا میشود اینگونه ترانسها رو تبدیل به ترانس جوش (البته هرچند ضعیف باشد مشکلی نیست و همینکه جوابگوی کارهای شخصی هم گردد مورد قبول میباشد) نمود واستفاده نماییم ؟


لذا اگر همکاران و اساتید بزرگوار نظری در این رابطه دارند خواهشمند میباشم بنده را راهنمایی فرمایید

اگر استادغزال بزرگوار منتی گذارند و بنده را راهنمایی فرمایند بینهایت سپاسگزار ایشان خواهم بود

تصاویر مربوط به ابعاد و نیز توضیحات تکمیلی در پست بعد به پیوست تقدیم خواهد گردید



این هم فیلم نتیجه کار با ترانس باورنکردنی ۲ کیلو وات


مشاهده فایل‌پیوست 160318

مشاهده فایل‌پیوست 160319

مشاهده فایل‌پیوست 159550


مشاهده فایل‌پیوست 159581
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:

habbib

VIP+ افتخاری
کاربر +vip پلاس
vip افتخاری
کاربر
2014-08-02
1,686
10,169
گنبد کاووس
درود

خدمت شما...
مشاهده فایل‌پیوست 159364
مشاهده فایل‌پیوست 159366
مشاهده فایل‌پیوست 159367
مشاهده فایل‌پیوست 159368

ابعاد ترانس، طول وعرض و ارتفاع به ترتیب 12در 4,5 و 15 سانتی متر میباشد
فضای خالی خیلی زیاد نیست ولی حدود 1,5 سانت ببن سیم پیچ و هسته فضای خالی وجود دارد

برای دستری بهتر یک تصویر نیز از خود ترانس قرار میدهم که امیدوارم راه گشا باشد
۲۰۱۹۰۹۲۳_۲۳۳۶۴۵.jpg


حال با توجه به تصاویر ارسالی
آیا با توجه به حجم و ابعاد ترانس امکان تبدیل و یا سیم پیچی مجدد ویا تغییر در مدل سیم پیچی آیا امکان تغییر کاربری به ترانس جوش میسر میباشد؟

از آنجاییکه مسلما ترانس جوش همیشه تشنه جریان میباشد آیا میشود جهت تقویت نمودن جریان ترانس مورد اشاره, مثلا از منبع تغذیه سوئیچینگ جداگانه ای همانند تغذیه تابلوهای روان 30 آمپری نیز کمک گرفت ؟


لطفا راهنمایی فرمایید

سپاسگزارم
 

غزال

ناظم انجمن
2012-03-18
10,099
79,727
درود

خدمت شما...
مشاهده فایل‌پیوست 159364
مشاهده فایل‌پیوست 159366
مشاهده فایل‌پیوست 159367
مشاهده فایل‌پیوست 159368

ابعاد ترانس، طول وعرض و ارتفاع به ترتیب 12در 4,5 و 15 سانتی متر میباشد
فضای خالی خیلی زیاد نیست ولی حدود 1,5 سانت ببن سیم پیچ و هسته فضای خالی وجود دارد

برای دستری بهتر یک تصویر نیز از خود ترانس قرار میدهم که امیدوارم راه گشا باشد
مشاهده فایل‌پیوست 159482


حال با توجه به تصاویر ارسالی
آیا با توجه به حجم و ابعاد ترانس امکان تبدیل و یا سیم پیچی مجدد ویا تغییر در مدل سیم پیچی آیا امکان تغییر کاربری به ترانس جوش میسر میباشد؟

از آنجاییکه مسلما ترانس جوش همیشه تشنه جریان میباشد آیا میشود جهت تقویت نمودن جریان ترانس مورد اشاره, مثلا از منبع تغذیه سوئیچینگ جداگانه ای همانند تغذیه تابلوهای روان 30 آمپری نیز کمک گرفت ؟


لطفا راهنمایی فرمایید

سپاسگزارم

درود

هرچند ترانس مناسبی نیست و کوچیکه اما درستش میکنیم.
ابتدا سلکتور را بچرخان و وقتی ولتاژ خروجی ، کمترین ولتاژ میشه و همچنین دو پله قبل از آن را اعلام کن

ه‍ر پله بصورت مساوی دارای ولتاژ است ببین ولتاژ هر پله چند ولته ؟
درواقع آخرین سیمی که از ترانس بیرون آمده و سیم قبلی یک پله و یک سیم پیچ محسوب میشه ببین ولتاژ بین ای دو سیم چند ولته اعلام کن
بعبارت دیگر در سلکتور ، ولتاژ هر دو پایه کنار هم چند ولته؟
آخرین سیم یا بالاترین سیمی که از ترانس خارج شده و به سلکتور لحیم شده از سلکتور جدا کن
حالا مجبوری سلکتور را یک پله عقب ببری تا کار کنه در اینحالت ولتاژ خروجی چند ولته ؟
حالا این سیم را هم از سلکتور آزاد کن ولی سیم ترانس را هرگز قیچی نکن
یعنی تا اینجا کل سیم ترانس باید پشت سر هم بو یکسره باشه و وسطاش را قطع نکرده باشی
حالا مجبوری یک مرحله دیگه سلکتور را عقب ببری تا ترانس کار کنه
بگذار با اینحالت ده دقیقه کار کنه ببین آیا ترانس داغ میکنه ؟

فقط عکس سلکتور را بفرست که پایه هاش دیده بشه و بگو آخرین سیم ترانس (بالاترین سیم ترانس) که قطع کردی به کدام پایه سلکتور متصل بوده ؟
نقشه هم اشکال داره
سپاس
 
آخرین ویرایش:

habbib

VIP+ افتخاری
کاربر +vip پلاس
vip افتخاری
کاربر
2014-08-02
1,686
10,169
گنبد کاووس
درود
سپاسگزارم از راهنمایی و اینکه وقت میگذارید

توسط ولتاژ گیری این تستها رو انجام دادم :
ولتاژگیری رو از
خروجی سمت راست تصویر فوق که متصل به ورودی و خروجی ترانس و نیز ابتدای پله و انتهای پله سلکتور میشه انجام دادم یا به عبارتی خروجی 110 ولت

ولتاژها به ترتیب پله های سلکتور میباشند
در پله اول 103 ولت و به ترتیب 112, 126 , 141 , 158 , 170 ولت

ولتاژهای بین هر دوسیم 20 ولت میباشد
وبا چرخاندن هر پله سلکتور 2 ولت اضافه میشود
وبه عبارتی دیگر
هر دو سیم خروجی از ترانس در پله اول سلکتور 20 ولت ، و در پله دوم ۲۲ ولت و در پله سوم ۲۴ ولت در پله چهارم ۲۸ ولت بود ، پله پنجم ۳۱ ولت و در پله آخر یا ششم ۳۳ ولت ولتار خروجی هر دو سیم ترانس میباشد


حال ولتاژگیری توسط بخش 220 به این صورت میباشد
در پله اول 226 وپله های بعد به ترتیب 248 , 277 , 310 , 347 , 373 ولت

توضیحات تکمیلی:
از ترانس 7 سیم کلفت خارج گردیده 6سیم آن مستقیم به پله های سلکتور متصل گردیده
و سیم آخر یا 7 به هر دو پایه کلید وسط قطع و وصل متصل میباشد
پایه های بالای کلید قطع و وصل یکی به یک رشته سیم 220 شهر و یک رشته خروجی 220ترانس متصل گردیده





بابت گرفتن ولتاژها سیمی رو جدا یا قطع نکردم

فقط روی بیشترین پله تراتس صدا میداد و کنتور میپره در کل ولتاژها رو خیلی سریع میگرفتم

اگر توضیحات دیگری هم مورد نیاز باشه
انجام میدم

سپاسگزارم۲۰۱۹۰۹۲۴_۱۴۱۲۲۱.jpg
 

غزال

ناظم انجمن
2012-03-18
10,099
79,727
درود
سپاسگزارم از راهنمایی و اینکه وقت میگذارید

توسط ولتاژ گیری این تستها رو انجام دادم :
ولتاژگیری رو از
خروجی سمت راست تصویر فوق که متصل به ورودی و خروجی ترانس و نیز ابتدای پله و انتهای پله سلکتور میشه انجام دادم یا به عبارتی خروجی 110 ولت

ولتاژها به ترتیب پله های سلکتور میباشند
در پله اول 103 ولت و به ترتیب 112, 126 , 141 , 158 , 170 ولت

ولتاژهای بین هر دوسیم 20 ولت میباشد
وبا چرخاندن هر پله سلکتور 2 ولت اضافه میشود
وبه عبارتی دیگر
هر دو سیم خروجی از ترانس در پله اول سلکتور 20 ولت ، و در پله دوم ۲۲ ولت و در پله سوم ۲۴ ولت در پله چهارم ۲۸ ولت بود ، پله پنجم ۳۱ ولت و در پله آخر یا ششم ۳۳ ولت ولتار خروجی هر دو سیم ترانس میباشد


حال ولتاژگیری توسط بخش 220 به این صورت میباشد
در پله اول 226 وپله های بعد به ترتیب 248 , 277 , 310 , 347 , 373 ولت

توضیحات تکمیلی:
از ترانس 7 سیم کلفت خارج گردیده 6سیم آن مستقیم به پله های سلکتور متصل گردیده
و سیم آخر یا 7 به هر دو پایه کلید وسط قطع و وصل متصل میباشد
پایه های بالای کلید قطع و وصل یکی به یک رشته سیم 220 شهر و یک رشته خروجی 220ترانس متصل گردیده





بابت گرفتن ولتاژها سیمی رو جدا یا قطع نکردم

فقط روی بیشترین پله تراتس صدا میداد و کنتور میپره در کل ولتاژها رو خیلی سریع میگرفتم

اگر توضیحات دیگری هم مورد نیاز باشه
انجام میدم

سپاسگزارممشاهده فایل‌پیوست 159494

درود

نقشه ای که کشیدی اشتباهه مثلا یک سیم ولتمتر نباید فقط به کلید و خروجی متصل باشه باید بجای دیگه هم متصل باشه

ایندفعه درست تست کردی
سلکتور در حالتی که ۲۷۷ ولت میده باشه و ۱۵ دقیقه در برق باشه ببین چقدر داغ میشه یعنی دو سیم که آخرترین یا بالاترین سیم های ترانس است فقط از سکلتور قطع کن یعنی دو سیم افشان که به آخرین پایه های سلکتور متصله قطع کن که دیگه ۲۲۶ و ۲۴۸ نتونی بگیری چون قطع کردی

حالا در حالتی که خروجی ۲۷۷ میده و بعدش خاموش میشه در حالتی که خروجی ۲۷۷ میده باشه و روشن کن ۱۵ دقیقه کار کنه ببین چقدر گرم میشه.

در اینحالت ببین دو سیمی که از سلکتور قطع کردی چند ولته ؟

سپاس
 
آخرین ویرایش:

bardia.t

مدیریت بازارچه
مدیر تالار
2009-07-15
4,773
25,692
با درود //ضمن بکار بردن توصیه های جناب غزال ///این احتمالا یک ترانس ایزوله هستش که سیم پیچ اولیه نیاز به دستکاری نداره ولی شما باید ثانویه را باز کنید و از سیم های بسار ضخیم در ثانویه استفاده کنید ولی با این ابعاد باز هم بعید میدونم بیشتر از 40 تا 50 امپر در بهترین حالت بتونید از ترانس جریان دریافت کنید چون ابعاد هسته کوچک هستش . برای ایجاد قوس در ترانس ها، باید ولتاژ دو سر ترانس در حالتی که هنوز الکترود به قطعه کار نچسبیده، در حدود 50 ولت باشد. بعد از اینکه الکترود به قطعه کار چسبید و قوس ایجاد شد، بایستی ولتاژ کاهش پیدا کند تا جریان ترانس محدود شود. برای این منظور از یک چوک به صورت سری در ثانویه استفاده می شود. با برقراری جریان، مقداری از ولتاژ ثانویه (در اثر عبور جریان از سلف) به روی سلف افت کرده و ولتاژ قوس کاهش یافته و جریان محدود میشود.

برای تغییر میزان آمپراژ هم از تغییر تعداد دور این چوک استفاده می شود (سرهای مختلف از چوک بیرون می آورند).

البته قدیما فکر کنم ترانسهایی بود که چوک نداشت و ترانس رو با پراکندگی (هسته متحرک) میپیچیدند که همان کار چوک را میکرد.و وقتی میخواستید جریان را زیاد کنید با تغییر در هسته ای کار انجام میشد مانند ترانس جوشهای میلر امریکایی ولی در کل اگر شما برای کنجکاری و علاقه مندی به ساخت ترانس باشه میشه یه ترانس جوش تقریبا 40 الی 50 امپر که الکترود های 2.5 و یا 2را بشه جوشکاری کرد را ذوب کنه ولی برای کار حرفه ای اصلا جواب نمیده
 

habbib

VIP+ افتخاری
کاربر +vip پلاس
vip افتخاری
کاربر
2014-08-02
1,686
10,169
گنبد کاووس
درود

نقشه ای که کشیدی اشتباهه مثلا یک سیم ولتمتر نباید فقط به کلید و خروجی متصل باشه باید بجای دیگه هم متصل باشه

ایندفعه درست تست کردی
سلکتور در حالتی که ۲۷۷ ولت میده باشه و ۱۵ دقیقه در برق باشه ببین چقدر داغ میشه یعنی دو سیم که آخرترین یا بالاترین سیم های ترانس است فقط از سکلتور قطع کن یعنی دو سیم افشان که به آخرین پایه های سلکتور متصله قطع کن که دیگه ۲۲۶ و ۲۴۸ نتونی بگیری چون قطع کردی

حالا در حالتی که خروجی ۲۷۷ میده و بعدش خاموش میشه در حالتی که خروجی ۲۷۷ میده باشه و روشن کن ۱۵ دقیقه کار کنه ببین چقدر گرم میشه.

در اینحالت ببین دو سیمی که از سلکتور قطع کردی چند ولته ؟

سپاس
درود
کلید قطع و وصل در ابتدا خراب بود و باعث شد ولتاژهای غیر معمولی گزارش شود ، حال کلید رو تعویض نمودم و ولتاژها به درستی نمایش داده میشوند
بله نقشه رو روز اول کشیده بودم و باعجله بود
البته الان ترانس در دسترس نیست ولی تا شب گزارش میکنم

ضمنا در پست قبل گزارش تکمیلی وصحیح اتصالات کلید رو اعلام نمودم
توضیحات تکمیلی:
از ترانس 7 سیم کلفت خارج گردیده 6سیم آن مستقیم به پله های سلکتور متصل گردیده
و سیم آخر یا 7 به هر دو پایه کلید وسط قطع و وصل متصل میباشد
پایه های بالای کلید قطع و وصل یکی به یک رشته سیم 220 شهر و یک رشته خروجی 220ترانس متصل گردیده
که دقیقا بر طبق گزارش متصله

یعنی آخرین سیم ترانس به هردوپایه وسط کلید متصل میباشد
دوپایه پایین کلید کلا آزاد میباشد

هر دوپایه بالایی کلید هم بصورت اتصال کوتاه میباشد که مابین یک رشته برق ورودی ۲۲۰ ولت شهری و یک رشته از خروجی ۲۲۰ ولت ترانس متصل میباشد
ویا به عبارتی دیگر
کلید فوق ۶ پایه میباشد حال به دوپایه پایین چیزی متصل نیست ،
هر دوپایه وسط به سیم آخری ترانس یا هفتمین سیم خروجی ترانس که در تصویر مشخص میباشد متصله
دو پایه بالایی کلید هم به همدیگر متصل میباشند به بطوریکه یک رشته از برق ۲۲۰ ولت شهری و یک رشته هم ۲۲۰ ولت خروجی ترانس به آن متصل شده

تستی که فرمودید نیز انجام میدهم و تاشب گزارش میکنم

سپاس
 
آخرین ویرایش:

habbib

VIP+ افتخاری
کاربر +vip پلاس
vip افتخاری
کاربر
2014-08-02
1,686
10,169
گنبد کاووس
با درود //ضمن بکار بردن توصیه های جناب غزال ///این احتمالا یک ترانس ایزوله هستش که سیم پیچ اولیه نیاز به دستکاری نداره ولی شما باید ثانویه را باز کنید و از سیم های بسار ضخیم در ثانویه استفاده کنید ولی با این ابعاد باز هم بعید میدونم بیشتر از 40 تا 50 امپر در بهترین حالت بتونید از ترانس جریان دریافت کنید چون ابعاد هسته کوچک هستش . برای ایجاد قوس در ترانس ها، باید ولتاژ دو سر ترانس در حالتی که هنوز الکترود به قطعه کار نچسبیده، در حدود 50 ولت باشد. بعد از اینکه الکترود به قطعه کار چسبید و قوس ایجاد شد، بایستی ولتاژ کاهش پیدا کند تا جریان ترانس محدود شود. برای این منظور از یک چوک به صورت سری در ثانویه استفاده می شود. با برقراری جریان، مقداری از ولتاژ ثانویه (در اثر عبور جریان از سلف) به روی سلف افت کرده و ولتاژ قوس کاهش یافته و جریان محدود میشود.

برای تغییر میزان آمپراژ هم از تغییر تعداد دور این چوک استفاده می شود (سرهای مختلف از چوک بیرون می آورند).

البته قدیما فکر کنم ترانسهایی بود که چوک نداشت و ترانس رو با پراکندگی (هسته متحرک) میپیچیدند که همان کار چوک را میکرد.و وقتی میخواستید جریان را زیاد کنید با تغییر در هسته ای کار انجام میشد مانند ترانس جوشهای میلر امریکایی ولی در کل اگر شما برای کنجکاری و علاقه مندی به ساخت ترانس باشه میشه یه ترانس جوش تقریبا 40 الی 50 امپر که الکترود های 2.5 و یا 2را بشه جوشکاری کرد را ذوب کنه ولی برای کار حرفه ای اصلا جواب نمیده

درود بر شما
سپاسگزار از بزل توجه شما میباشم
خدمت شما عرض شود بنده بیشتر از جهت تحقیق و علاقه و آموزشی این کار را انجام میدهم
ضمن اینکه کسب تجربه ای هم خواهد بود برای کارهای بعدی و بزرگتر
وگرنه جناب غزال در ابتدای پاسخشان هشدار دادند این ترانس خیلی کوچک میباشد
لذا همینکه در حد انجام کارهای کوچک داخل کارگاه خودم نیز جوابگو باشد خیلی رضایت بخش خواهد بود و نیاز به کارهای بزرگ و حرفه ای ندارم
خیلی وقته دنبال دستگاه جوشی بابت انجام کارهای شخصی بودم که توان مالی اجازه نمیداد
حال جناب غزال برای هزارمین بار نیز مجدد بنده را شرمنده نمودند و نوید ساخت دستگاه جوشی کوچک را توسط ترانس فوق به ارمغان دادند


سپاسگزار انتقال تجربه مفید شما میباشم هر شخصی یک فکر و یک تجربه ای دارد لذا تمامی تجربیات مختص به یک فردی خاص نمیباشد
پس کلیه تجارب بسیار با ارزش و گرانقدر میباشند
 
آخرین ویرایش:

غزال

ناظم انجمن
2012-03-18
10,099
79,727
درود
کلید قطع و وصل در ابتدا خراب بود و باعث شد ولتاژهای غیر معمولی گزارش شود ، حال کلید رو تعویض نمودم و ولتاژها به درستی نمایش داده میشوند
بله نقشه رو روز اول کشیده بودم و باعجله بود
البته الان ترانس در دسترس نیست ولی تا شب گزارش میکنم

ضمنا در پست قبل گزارش تکمیلی وصحیح اتصالات کلید رو اعلام نمودم

که دقیقا بر طبق گزارش متصله

یعنی آخرین سیم ترانس به هردوپایه وسط کلید متصل میباشد
دوپایه پایین کلید کلا آزاد میباشد

هر دوپایه بالایی کلید هم بصورت اتصال کوتاه میباشد که مابین یک رشته برق ورودی ۲۲۰ ولت شهری و یک رشته از خروجی ۲۲۰ ولت ترانس متصل میباشد
ویا به عبارتی دیگر
کلید فوق ۶ پایه میباشد حال به دوپایه پایین چیزی متصل نیست ،
هر دوپایه وسط به سیم آخری ترانس یا هفتمین سیم خروجی ترانس که در تصویر مشخص میباشد متصله
دو پایه بالایی کلید هم به همدیگر متصل میباشند به بطوریکه یک رشته از برق ۲۲۰ ولت شهری و یک رشته هم ۲۲۰ ولت خروجی ترانس به آن متصل شده

تستی که فرمودید نیز انجام میدهم و تاشب گزارش میکنم

سپاس

درود

دو سسیمی که به آخرین پایه ها یا اولین پایه های سلکتور متصل شده و باید آزاد کنید سیم خایی هستند که اگه اون پایه رو آزاد کنی یعنی اون سیم ترانس را روی اون پایه سلکتور آزاد کنی دیگه اگه سلکتور را روی ۲۲۶ ولت بذاری ولتاژی نداری و خاموشه
لذا برای پیدا کردن ۲۲۶ که اشتباه نکنی باید بدونی وقتی سیم روی پایه انتها یا ابتدای سلکتور را قطع کنی دیگه ۲۲۶ نداری
وقتی اینو پیدا کردی کنارش همون دومین سیمی هست که گفتم قطع کن.

با چشم هم روی ترتنس دیده میشه بالاترین سیم کلفتی که روی قرقره ترانس ، از ترانس بیرون اومده ۲۲۶ هست.

سپاس
دو سیمی که با قلم سفید مشخص کردم
ابتدا سیم آخر را روی سلکتور قطع کن ببین اگه ۲۲۶ قطع شد دراینصورت درسته و سیم پهلویی را هم که با قلم سفید مشخص کردم روی پایه یلکتور قطع کن کهباید ۲۴۸ ولت هم قطع بشه
حالا روشن کن و سلکتور روی حالت بعدی یعنی بعد از ۲۴۸ باشه که ترانس روشن بشه .

IMG_20190924_171916_247.jpg

IMG_20190924_172024_087.jpg
 

پیوست‌ها

آخرین ویرایش:

habbib

VIP+ افتخاری
کاربر +vip پلاس
vip افتخاری
کاربر
2014-08-02
1,686
10,169
گنبد کاووس
درود

دو سسیمی که به آخرین پایه ها یا اولین پایه های سلکتور متصل شده و باید آزاد کنید سیم خایی هستند که اگه اون پایه رو آزاد کنی یعنی اون سیم ترانس را روی اون پایه سلکتور آزاد کنی دیگه اگه سلکتور را روی ۲۲۶ ولت بذاری ولتاژی نداری و خاموشه
لذا برای پیدا کردن ۲۲۶ که اشتباه نکنی باید بدونی وقتی سیم روی پایه انتها یا ابتدای سلکتور را قطع کنی دیگه ۲۲۶ نداری
وقتی اینو پیدا کردی کنارش همون دومین سیمی هست که گفتم قطع کن.

با چشم هم روی ترتنس دیده میشه بالاترین سیم کلفتی که روی قرقره ترانس ، از ترانس بیرون اومده ۲۲۶ هست.

سپاس
دو سیمی که با قلم سفید مشخص کردم
ابتدا سیم آخر را روی سلکتور قطع کن ببین اگه ۲۲۶ قطع شد دراینصورت درسته و سیم پهلویی را هم که با قلم سفید مشخص کردم روی پایه یلکتور قطع کن کهباید ۲۴۸ ولت هم قطع بشه
حالا روشن کن و سلکتور روی حالت بعدی یعنی بعد از ۲۴۸ باشه که ترانس روشن بشه .

مشاهده فایل‌پیوست 159505

مشاهده فایل‌پیوست 159506
درود
استاد سیم مورد اشاره یعنی همونی که با خط سفید زحمتش رو کشیدید قطع نمودم
هنگامیکه پیکان سلکتور روی همون سیم باشه و روشن کنم ولتاژ ۱۰۳ ولت میباشد
وهنگانیکه سیم رو جدا میکنم ولتاژ ۲۳۰ ولت میشه
واگر سیم دوم رو هم که نشان کردید قطع کنم
ولتاژ کلا قطع میشه

الان چیکار کنم ؟
هنگام لحیم کاری سیمها متوجه شدم
7 سیمی که از ترانس بیرون اومده فقط سیم اول و سبم آخر مفتولی میباشد و مابقی سیمها افشان هستند

وحالا اگر سیمها رو برعکس جدا نمایم
یعنی از اون سمت سلکتور جدا کنم بطوریکه نوک پیکان سلکتور روی 170ولت باشه و سیم متصل بهش رو قطع نمایم ولتاژ اون هم میشه 227ولت
میشه

سپاس

نقشه رو مجدد کشیدم البته از روی شکل خود ترانس و متعلقات کشیدم
امیدوارم مورد قبول واقع شه
 

پیوست‌ها

آخرین ویرایش:
بالا