مشکل: علت نامنظم کار کردن فن بلوور کولر گازی سامسونگ

jsco

کاربر
2018-10-29
84
95
مازندران
دوستان سلام یه مشکلی افتادم سر فن بلوور کولر سامسنگ 18000 همین که به برق میزنمش ده ثانیه درست کار میکنه بعدقطع و وصلی پیش میاد دورش میاد پایین یهو قفل میکنه. بعد اینکه برد از برق میکشه یه چند ثانیه کوتاه تا تخلیه خازن حرکت میکنه. مشکلش نفهمیدم از چیه کمپرسور درست کار میکنه فقط مشکلش همینه اگر دوستان اطلاعی دارید کمکم کنید سپاسگذاریم
 

reza.93

VIP+ افتخاری
کاربر +vip پلاس
vip
2015-03-13
477
1,422
دوستان سلام یه مشکلی افتادم سر فن بلوور کولر سامسنگ 18000 همین که به برق میزنمش ده ثانیه درست کار میکنه بعدقطع و وصلی پیش میاد دورش میاد پایین یهو قفل میکنه. بعد اینکه برد از برق میکشه یه چند ثانیه کوتاه تا تخلیه خازن حرکت میکنه. مشکلش نفهمیدم از چیه کمپرسور درست کار میکنه فقط مشکلش همینه اگر دوستان اطلاعی دارید کمکم کنید سپاسگذاریم

سلام به قطع نمیشه گفت چون هیچ عکسی از مدارش نگذاشتید ولی معمولا روی برد کولرها برای قسمت راه انداز فن یک آی سی ULN2003 داره ممکنه مشکل از این آی سی باشه.
 

jsco

کاربر
2018-10-29
84
95
مازندران
سلام به قطع نمیشه گفت چون هیچ عکسی از مدارش نگذاشتید ولی معمولا روی برد کولرها برای قسمت راه انداز فن یک آی سی ULN2003 داره ممکنه مشکل از این آی سی باشه.

سلام مهندس اره این ای سی موجوده یه موقع درس کار میکنه یه موقع کل قاطی میکنه دورش هم ضعیف شد ایا ربط این ای سی داره تعویضش کنم از پاسخ شما ممنونم
 
  • Like
واکنش‌ها[ی پسندها]: reza.93

jsco

کاربر
2018-10-29
84
95
مازندران
سلام خارن تعویض کردم درست شد دقیقا خازن ظاهر سالمی داشت تستم گرفتم سالم بود ولی با تعویضش حل شد. شاید زیر بار کم میاورد ولی خدا شکرد حل شدش
 