سلام استادان.
یه کولر LG 36هزار با کمپرسور اسکرول هست که 5دقیقه روشن میشه و خوب خنک میکنه ولی بعد خاموش میشه. به نظرتون مشکل میتونه از کجا باشه؟ یا چه جاهایی باید چک بشه؟ لطفا هر کسی که بتونه نظر بده.ممنون
درود
توضیحات ناقصه دوست عزیز
امپر دستگاه در حالت کار؟و آمپر نوشته شده ی شرکت؟
خاموش میشه؟! یونیت داخلی هم خاموش میشه یا فقط یونیت خارجی خاموش میشه ؟
اگه یونیت خارجی خاموش میشه ,فقط کمپرسور آف میکنه و فن کار میکنه یا کلا خاموش میشه .؟
سلام کلید های پروشر=فشاربالا ولوپروشر=فشارکم که روی لوله های رفت وبرگشت کمپرسور هستند توجه کن چون اگر خراب شده باشند یاگرفتگی درلوله باریک آنها داشته باشند کمپرسور بامشکل مواجه میشود اگرسالم باشند مشکل درجایی دیگر است
با سلام کمپرسور شما اورلود میکند که دلایل زیر میتواند باشد.۱ کمبود گاز اگرگاز کم باشد برگشت از پنل ندارید یا لوله رفت برفک میزند.۲ خرابی خازن ۵۰میکرو۳ گرفتگی یا نشتی مسیر رفت و یا کندانسور.۴خرابی کنتاکتور که درمسیر سیم مشترک موتور میباشد ۵.خرابی خود موتور