آی پی امداد
abtahi
آریا الکترونیک mehrinfo تکشو

مشکل: کولر اوجنرال 18000 و مشکل پروندن فیوز

ali_kalle

کاربر
2006-10-28
15
31
با سلام
سریع میرم سر اصل مطلب
کولر در ابتدای روشن کردن بدون مشکل کار میکنه و خنک کنندگی خوبی هم داره . بعد از 5 دقیقه off میکنه و دوباره که کمپرسور میخواد بیاد تو مدار امپر میکشه و فیوز میپره
کانکتور کمپرسور رو چک کردم R , C , S همگی به هم راه میدن و هیچ کدوم به بدنه کمپرسور راه نمیدن . ایا کمپرسور سالمه ؟ مشکل از خازنه ؟
 
  • Like
واکنش‌ها[ی پسندها]: darabi81

darabi81

VIP+ افتخاری
کاربر
2012-04-10
1,043
5,388
سلام
آمپر کولر را اندازه گیری و اعلام کن.
حدودا باید 10 آمپر بکشد.مقدار آمپر نامی را هم از روی نیم پلیت مشاهده کن
 

نیما دلاور

کاربر
2015-12-09
36
24
آیا فیوز مناسب برای دستگاه انتخاب شده؟همه سیم بندی هارو به دقت چک کنید شاید جایی شل باشه،فن واحد خارجی کار میکنه؟

Sent from my SM-N900W8 using Tapatalk
 

MaSouD2167

کاربر
2015-09-27
33
44
میتونه از کار افتادن فن بیرونی باشه و یا از عدم تعدیل فشار گاز دستگاه بیرونی باشه : که فشار کندانسور و بالا میبره و هنگام استارت مجدد امپر بالایی میکشه,کندانسور از نظر تمیزی بررسی کنید و محل قرارگیری یونیت خارجی هم از نظر تبادل حرارتی چک کنید
کثیف بودن کویلهای اواپرتور داخلی و نوسان برق هم میتونه باشه .
 