absharezolal
کاربر
- 2012-11-13
- 68
- 57
با سلام
دوستان
این پکیج اپتیما برای بار اول که زمستان میذاشتم روشن میشد و رادیاتورها هم خوب داغ میکرد و مشکلی نداشت ولی وقتی اتومات میکرد دیگه روشن نمیشد و رادیاتورها هم سرد میشدن ولی چراغ قرمز نمیشد در ضمن اب گرم هم کار میکرد.
کارهایی که انجام شد به صورت زیر است:
تست سنسور شوفاز یا ntc که سالم بود.
تست سنسور قطع که در برگشتی مبدل هست سالم بود.
تست پرشر هوا کاملا سالم بود.
فلو سوییچ کاملا سالمه.
پمپ هم باز کردم سالم بود و چرخش داشت با توجه به اینکه بار اول رادیاتورا گرم میشدن اب گردش داشت /
منتها قطعه پرشر آب رونتونستم پیدا کنم ظاهرا این مدلا ندارند نمی دونم کسی می دونه راهنمایی کنه؟
در نهایت رسیدم به برد ،
برد رو باز کردم ظاهرا قطعات سالم بود ولی یکم قلع مردگی داشت اونا رو احیا کردم و دوباره بستم به دستگاه .
دستگاه مثل قبل کار کرد بعدش که اتومات کرد ایندفعه چراغ قرمز ثابت شد و دیگه کار نمی کنه
با چیزایی که گفتم اشکال از چی میتونه باشه؟
دوستان
این پکیج اپتیما برای بار اول که زمستان میذاشتم روشن میشد و رادیاتورها هم خوب داغ میکرد و مشکلی نداشت ولی وقتی اتومات میکرد دیگه روشن نمیشد و رادیاتورها هم سرد میشدن ولی چراغ قرمز نمیشد در ضمن اب گرم هم کار میکرد.
کارهایی که انجام شد به صورت زیر است:
تست سنسور شوفاز یا ntc که سالم بود.
تست سنسور قطع که در برگشتی مبدل هست سالم بود.
تست پرشر هوا کاملا سالم بود.
فلو سوییچ کاملا سالمه.
پمپ هم باز کردم سالم بود و چرخش داشت با توجه به اینکه بار اول رادیاتورا گرم میشدن اب گردش داشت /
منتها قطعه پرشر آب رونتونستم پیدا کنم ظاهرا این مدلا ندارند نمی دونم کسی می دونه راهنمایی کنه؟
در نهایت رسیدم به برد ،
برد رو باز کردم ظاهرا قطعات سالم بود ولی یکم قلع مردگی داشت اونا رو احیا کردم و دوباره بستم به دستگاه .
دستگاه مثل قبل کار کرد بعدش که اتومات کرد ایندفعه چراغ قرمز ثابت شد و دیگه کار نمی کنه
با چیزایی که گفتم اشکال از چی میتونه باشه؟