آی پی امداد
abtahi

مشکل: نوشتن علامتE4درکولر36هزارجنرال طرح لبخند

amir 2005

کاربران vip(افتخاری)
vip افتخاری
کاربر
2007-10-30
523
2,981
باسلام
کولرذکرشده ازبعدازظهرتافردانزدیک ظهرکارمیکنه بدون مشکل ولی ظهرهاشروع به بادگرم میکنه وE4مینویسه کارهای انجام شده توسط تعمیرکاردراوردن شیرسردوگرم تعویض روغن موتورتعویض سنسورداخلی درضمن گازانراچک کردگفته OKاگرکسی ازدوستان اطلاعاتی دراین زمینه داره لطفاراهنمایی کنید

متشکرم
 

سجاد حیدری

کاربر
2014-07-07
30
33
با سلام خدمت دوست خوبم . یکی از دلایلی که تا ظهر کار میکنه و بعد باد گرم میزنه اینه که در این زمان به دلیل مصرف زیاد برق توی شبکه ولتاژ برق به شدت افت میکنه و با افت ولتاژ امپر دستگاه بالا میره که با بالا رفتن امپر کمپرسور داغ کرده و باعث اورلود شدن کمپرسور و خاموش شدنش میشه .
شما در ظهر ولتاژ دستگاه رو چک کن باید بین حداقل بین 220 و حداکثر 240 باشه ولی اگه تا 210هم باشه به مشکلی برنمیخوره . لطفا بررسی کنید و اطلاع دهید .
 

ice soldier

کاربر
2015-03-08
1
0
سلام البته تمیز بودن کندانسور و در سایه بودن آن و رو به باد نبودن ان نیز چک شود
چون اینها هم باعث اورلود کردن کمپرسور میشن
 

pashakhan

کاربر
2015-03-11
1
0
سلام بر دوستان میخواستم بدونم علت آف کردن کولر ۲۴۰۰۰سوپر مکس بعد ده دقیقه کارکردن چیه در ضمن ارور e7هم میده با تشکر
 
بالا