با
سلام وخسته نباشید کولر گازی هیتاچی باد گرم بیرون میدهد کندانسور ان خنک میشود وکمپروسور کار می کند ولی فن کندانسور کار نمی کند ودراندازه گیری ولتاژ فن ولتاژ دیده نمی شود لطفا راهنمایی بفر مایید
 

oweis

کاربران vip(افتخاری)
vip افتخاری
کاربر
2007-04-27
546
1,377
38
بابل
www.oweiskala.ir
با سلام وخسته نباشید کولر گازی هیتاچی باد گرم بیرون میدهد کندانسور ان خنک میشود وکمپروسور کار می کند ولی فن کندانسور کار نمی کند ودراندازه گیری ولتاژ فن ولتاژ دیده نمی شود لطفا راهنمایی بفر مایید


کولر شما توی حالت گرمایش هست و به همین دلیل شما در زمان استارت کولر از پنل داخلی گرما تولید میشه

نگران فن کندانسر هم نباش چون وقتی شما توی حالت گرمایش هستید بعد از اینکه کولر کمی کار کرد یک لحظه فن میاد توی مدار و زود خاموش میشه

اگه میخوای از
سرمایش کولر استفاده کنی باید از روی ریموت وبا زدن کلید MODE میتونی کولر رو به حالت سرمایش ببری
:eek:k:

موفق باشی
 
  • Like
واکنش‌ها[ی پسندها]: jones

jones

کاربران vip(افتخاری)
vip افتخاری
2009-02-11
403
1,029
با تشکر همان کاری که گفتید انجام شد وکولر روی سرما وحتی کولرراازسوییچ برق روی خودش خاموش ودوباره روشن شدوباکنترل دیگر چک شدولی فرقی نکردروی کندانسور حالت برفک سرما دیده میشود ولی دریونیت داخلی بادمعمولیدیده میشودوسرما نیست وفن کندانسور حتی برای یک لحظه هم روشن نمی شود ممنون می شوم ازراهنمایی شما
 

oweis

کاربران vip(افتخاری)
vip افتخاری
کاربر
2007-04-27
546
1,377
38
بابل
www.oweiskala.ir
با تشکر همان کاری که گفتید انجام شد وکولر روی سرما وحتی کولرراازسوییچ برق روی خودش خاموش ودوباره روشن شدوباکنترل دیگر چک شدولی فرقی نکردروی کندانسور حالت برفک سرما دیده میشود ولی دریونیت داخلی بادمعمولیدیده میشودوسرما نیست وفن کندانسور حتی برای یک لحظه هم روشن نمی شود ممنون می شوم ازراهنمایی شما

شما اگه روی کنترل دکمه MODE رو زدید و رفتین به حالت سرمایش باید روی همون حالت کولر رو خاموش کنید و بعد از 5 دقیقه کولر رو روشن کنید

دمای کولر رو روی کمترین حالت
16 یا 18 درجه ست کنید

حالا باید منتظر بمونید تا کمپرسور بیاد توی مدار

حالا نگاه کن فن کندانسر رفته توی مدار؟

اگه نرفته و همچنان از داخل گرما و از خارج سرما تولید میکنه دو حالت امکان داره پیش اومده باشه

1- شیر ریورز توی حالت گرمایش گیر کرده