آی پی امداد
abtahi

مشکل: فریزر ایستاده 1.5 متر قد حدود 2 مترمتور 1 فرانسه گاز 404

کهندانی

VIP+ افتخاری
کاربر
2013-07-16
364
532
با سلام حضور اساتید محترم : فریزر ایستاده ویترینی مغازه با موتور 1 فرانسه پهنای 1.5 متر و قد 2متر گاز 404 کندانسور سی فن ژن و ترموستات دیجیتال چند روزیست گاهی میخواهد استارت کند نمی تواند گفتند مربوز به مصرف بالای برق است دما را از 15- روی 12- آوردیم تغییری نکرده باز هم گاهی بعد از چند بار بالاخره استارت میکند وگاهی هم از برق میکشم و بعد از 10 دقیقه دوباره میزنم استارت میکند .محافظ برق هم دارد با محافظ دیگری هم تست کردم فرقی نکرد . راهنمایی بفرمایید اشکال از چیست .با سپاس
 

salarjafari

کاربر
2014-05-26
5
5
فارس خرامه
سلام.
تعمیرکارها اصطلاحا میگن اورلود میکنه.
یعنی زمان استارت کمپرسور بنا به دلایلی کمپرسور بصورت کامل راه اندازی نمیشه و برای جلوگیری از سوختن مدار استارت فیوز حرارتی باز شده و بعد از چند دقیقه که فیوز وصل میشه این عمل مجددا تکرار میشه.
ضمنا به ==مصرف برق== هیچ ربطی نداره. نمیدونم کی به خودش اجازه داده این چرند رو بگه.
دلایل و راه حل ها رو براتون میگم. اما اصولی اینه که یک تعمیر کار یخچال رو معاینه کنه:
1- افت ولتاژ که باید توسط ولت سنج اندازه بگیرید. این کارو باید لحظه استارت دستگاه و از همون پریز انجام بدین.
راه حلش هم ساده هست : تقویت کابل

2-خرابی رله استارت یا اورلود
که در اینصورت با همون مشخصات باید جایگزین بشه

3 - گرم شدن بیش از حد کمپرسور
این یکی واقعا تخصصی هست و حتما باید تعمیرکار بیاد. توضیح در مورداین خودش نصف روز زمان میبره.

4 - سوختن و اتصال ناقص سیم کشی خود دستگاه
باید محل معیوب رو پیداکنید

باز هم میگم باید تعمیرکار اینو ببینه.
 
بالا