باعرض سلام خدمت اساتید، چند روزی هست خط تلفن ساختمان قطع مخابرات میگه مشکل ازداخل خونه است من هم خط ورودی به ساختمان بامولتی مترچک کردم میخاستم بدون بامولتی متر ولتاژ خط سالم چقدره مولتی مترمن حدود ۳ولت نشون میده ممنون

Sent from my SM-J510F using Irantk Forum mobile app
 

mbagheri_464

کاربران vip(افتخاری)
vip افتخاری
کاربر
2013-04-25
548
310
کجاسه ولت نشون میده؟سرخط یاتوی خونه؟
 

mbagheri_464

کاربران vip(افتخاری)
vip افتخاری
کاربر
2013-04-25
548
310
50ولت بایدباشه.تست اتصال کوتاه بزن.دوسرسیم تلفن توخونه روبهم وصل کن ببین بیرون بوق میزنه
 

cellguide

کاربر
2014-08-04
23
16
بله اتصال کوتاه حتما انجام میدم ولی میخاستم اول ازسمت مخابرات خیالم راحت بشه چون به حرف مامورمخابرات شک داشتم مولتی مترتو ورودی حیاط زدم ۵۰ ولت نشون نمیده ۳ولت بیشتر ندارم ؟

Sent from my SM-J510F using Irantk Forum mobile app
 

gadraj

معاون مدیر کل
معاونت انجمن
2007-05-09
5,028
106,754
بله اتصال کوتاه حتما انجام میدم ولی میخاستم اول ازسمت مخابرات خیالم راحت بشه چون به حرف مامورمخابرات شک داشتم مولتی مترتو ورودی حیاط زدم ۵۰ ولت نشون نمیده ۳ولت بیشتر ندارم ؟

Sent from my SM-J510F using Irantk Forum mobile app
با سلام :
شما باید ابتدا خط تلفن منزل تون را از خطی که مخابرات براتون تحویل داده باز کنید (معمولا یک سیم سه لایه مشکی خشک که یکی از انها بعنوان مهار خط و فولادی و دو سیم دیگر مسی نازک که خط تلفن میباشند )حال راحت ترین تست اینست که یک دستگاه تلفن سالم را به دو سیم مسی که مخابرات دم منزل تحویل تون داده وصل کنید و شماره گیری و زنگ تست کنید در صورتی که موفق شدید مطمین باشید خرابی در داخل ساختمان هست و اگر دم درب موفق نشدید از مامورین اعزامی مخابرات بخواهید که حضورا این تست را براتون انجام و سالم براتون تحویل دهد .
معمولا با زمین شدن یکی از سیم های تلفن در داخل ساختمان چنین خرابی را بار میاورد در ابتدا میتونید دو سیم مسی که باز میکنید تا تست کنید اینبار جای این سیم ها را جابجا به داخل ساختمان وصل کنید و نتیجه را ببینید.
موفق باشید .
 

cellguide

کاربر
2014-08-04
23
16
ممنون ازراهنمایی عالی شما استاد فقط یه سوال نوشتین بازمین شدن یکی ازسیمها داخل ساختمان این مشکل پیش میاد لطفابیشترتوضیح بدین ممنون

Sent from my SM-J510F using Irantk Forum mobile app
 

gadraj

معاون مدیر کل
معاونت انجمن
2007-05-09
5,028
106,754
ممنون ازراهنمایی عالی شما استاد فقط یه سوال نوشتین بازمین شدن یکی ازسیمها داخل ساختمان این مشکل پیش میاد لطفابیشترتوضیح بدین ممنون

Sent from my SM-J510F using Irantk Forum mobile app
با سلام :
دورشته سیم برای ارتباط تلفنی مورد نیاز هست که مخابرات در اختیار مشترکین خود میگذارد [hide]یکی خط A و دیگری بنام خط B - روی خط A معمول هست که سیگنالها {بوق ازاد و زنگ و شبه زنگ و کنترلی و ایدی کال (شماره مخاطب ) و... } ترانزیت گردد و روی خط B ولتاژ زنگ 25 هرتز و تغذیه تلفن و.....
هر کدام از این خط ها نسبت به زمین حداقل حدود 10 کیلو اهم باید مقاومت عایقی داشته باشد تا علایم و ولتاژها بدون افت به تلفن مصرف کننده برسد حال در صورتیکه یکی از این خط ها در طول مسیر به نحوی زمین گردد ( فرضا قسمتی از سیم لخت یا ترک عایق و مس داخلی ان به اهن الات و یا نودانی و ..... اتصالی داشته باشد ) به همون نسبت افت ولتاژ یا افت سیگنال شده و موجب عدم کار صحیح تلفن مصرف کننده خواهد شد .....
مسلما نسبت زمین شدن خط A در کیفیت بوق و صحبت و زمین شدن خط B موجب افت ولتاژ خط خواهد بود ای بسا هر دو خط زمین شود[/hide]که دیگر خط عیر قابل استفاده خواهد بود ...
موفق باشید .
 
بالا