با سلام و عرض ادب
مشکل این محافظ این بود که وقتی به برق زده میشد
اول روی ال ای دی قرمز (که نشان دهنده ی ولتاژ
غیر عادی بود) روشن میشد،سپس از ال ای دی قرمز
به ال ای دی زرد و از زرد به قرمز به سرعت و به
ترتیب تعویض و روشن میشدند با بررسی و تست
مشخص شد خازن C6 کنار
آی سی رگولاتور با ظرفیت 220 میکرو 25 ولت
تغییر ظرفیت داده بود که باعث این مشکل شده بود
و با تعویض،مشکل کاملا حل شد.موفق باشید
پیوستها
-
906.1 کیلوبایت بازدیدها: 295
-
1.1 مگابایت بازدیدها: 298