باسلام
کولرمذکوروقتی که گیج فشارروی ان نصب است هنگام روشن شدن گیج فشاربه سمت صفرمیرودوبعدازیک دقیقه موتورخاموش میگردد درضمن گاز ان تکمیل میباشدمنتظرراهنمایی دوستان هستم
باسلام
کولرمذکوروقتی که گیج فشارروی ان نصب است هنگام روشن شدن گیج فشاربه سمت صفرمیرودوبعدازیک دقیقه موتورخاموش میگردد درضمن گاز ان تکمیل میباشدمنتظرراهنمایی دوستان هستم
اگر پس از روشن شدن لوله رفت خنک میشه و تا حدودی در طول اون یک دقیقه سرما دارید احتمال خرابی سنسور لوله وجود داره
با تعویض سنسور لوله اواپراتور مشکلتون حل میشه
موفق باشی
اگر پس از روشن شدن لوله رفت خنک میشه و تا حدودی در طول اون یک دقیقه سرما دارید احتمال خرابی سنسور لوله وجود داره
با تعویض سنسور لوله اواپراتور مشکلتون حل میشه
موفق باشی
دوست عزیز اکسپنشن سنسور نیست یک نوع وسیله برای تغییر فاز مایع به گاز هستش
سنسوری که خدمتت عرض کردم روی اواپراتور نصب میشه و در یک غلاف به لوله متصل هستش
البته همانطور که دوستمون ایمان65 فرمودند در صورتی که کولر آمپر بالایی نکشه
سلام خدمت اساتید باتوجه به گفته دوستمان که گیج به سمت چپ یعنی صفر حرکت میکنه .چند علت داره.1-یاگاز کمه .2-یالوله رفت گرفته که کمپرسور فقط ساکشن میکنه 3-یااینکه رانش کمپرسور خرابه