آی پی امداد
abtahi
آریا الکترونیک mehrinfo تکشو

تجربه _کارنکردن محافظ برق

Dashty1174

کاربر vip
vip
کاربر
2011-02-25
279
329
سلام یک محافظ برق هست چراغ سبز می شد ولی رله عمل نمی کرد
روی بوبین رله ولتاژ قطع بود
با تعویض خازن پلی استر راه افتاد
۲۰۲۳۰۸۱۴_۱۰۴۰۴۱.jpg
۲۰۲۳۰۸۱۴_۰۹۳۲۴۲.jpg
 

Hamidrezania

کاربر
2023-06-19
4
6
بندر کنگان
افزایش رلوکتانس یا مقاومت خازنی خازن پلی استر باعث میشه افت ولتاژ دو سرش زیاد بشه و ولتاژ کمتری به باقی مدار برسه و ولتاژ تغذیه رله کم میشه و رله رو تحریک نمیکنه.معمولا خازن پلی استر این اتفاق براش میفته.
 

rereza_f

کاربر
2020-04-13
3
4
60
سلام. کمک...محافظ برق بلافاصله پس از اتصال به برق ای سی میسوزونه. چهار تا ای سی سوزونده.خازن پلی استر تعویض شده.رله تعویض شده.ای سی ۴بار تعویض شده. دیود های پل دیود سوخته بود تعویض شده. مشکل از کجاست؟
 
  • Like
واکنش‌ها[ی پسندها]: jahani

چگيني

VIP+ افتخاری
کاربر
2008-05-19
551
1,094
سلام. کمک...محافظ برق بلافاصله پس از اتصال به برق ای سی میسوزونه. چهار تا ای سی سوزونده.خازن پلی استر تعویض شده.رله تعویض شده.ای سی ۴بار تعویض شده. دیود های پل دیود سوخته بود تعویض شده. مشکل از کجاست؟
سلام
ولتاژ خروجی در یک لحظه خیلی زیاد میشه،اگه بعدا دیود پل مقاومت بار موازی یا مصرف کننده تو مدار نباشد،ولتاژ خروجی حدود 300 ولت میشه،که درعمل باید به انداه ولتاژ رله (12 یا 24) باشد،بدون نصب آی سی ولتاژ را اندازه بگیرید،مقاومت موازی را انداه بگیرید.
 

Navid-Aref

کاربر vip
vip
کاربر
2008-11-23
385
797
سلام. کمک...محافظ برق بلافاصله پس از اتصال به برق ای سی میسوزونه. چهار تا ای سی سوزونده.خازن پلی استر تعویض شده.رله تعویض شده.ای سی ۴بار تعویض شده. دیود های پل دیود سوخته بود تعویض شده. مشکل از کجاست؟
درود. به احتمال زیاد مدار محافظ ولتاژ برق شما دیود زنری که مسئول محافظت از آی سی هست را ندارد یا دارد ولی درست عمل نمی کند. برای اینکه مجدد آی سی نسوزد طبق تصویر پیوستی یک دیود زنر 18 الی 25 ولتی و یک مقاومت صد اهم به پایه های تغذیه آی سی لحیم کنید تا نسوزد. گذاشتن تصویر از برد هم برای راهنمایی بهتر خیلی کمک می کنه.

این ویدئوی آموزشی مهندس درویشی را در این باره ببینید مفید است.

با سوختن چندین آی سی، به نظرم اگر یک برد محافظ برق آماده که هم سایز و شبیه دستگاه خودتان باشد تهیه می کردید و داخل جعبه آن قرار می دادید شاید مقرون به صرفه تر بود.
 

پیوست‌ها

  • 143.8 کیلوبایت بازدیدها: 37
  • Like
واکنش‌ها[ی پسندها]: HS13&86

rereza_f

کاربر
2020-04-13
3
4
60
درود. به احتمال زیاد مدار محافظ ولتاژ برق شما دیود زنری که مسئول محافظت از آی سی هست را ندارد یا دارد ولی درست عمل نمی کند. برای اینکه مجدد آی سی نسوزد طبق تصویر پیوستی یک دیود زنر 18 الی 25 ولتی و یک مقاومت صد اهم به پایه های تغذیه آی سی لحیم کنید تا نسوزد. گذاشتن تصویر از برد هم برای راهنمایی بهتر خیلی کمک می کنه.

این ویدئوی آموزشی مهندس درویشی را در این باره ببینید مفید است.

با سوختن چندین آی سی، به نظرم اگر یک برد محافظ برق آماده که هم سایز و شبیه دستگاه خودتان باشد تهیه می کردید و داخل جعبه آن قرار می دادید شاید مقرون به صرفه تر بود.
از اینکه بزرگوارانه پاسخ دادین متشکرم
 
بالا