آی پی امداد
abtahi
آریا الکترونیک mehrinfo تکشو

آموزشی: تحلیل و عیب یابی تغذیه سوئیچینگ تابلوهای روان

habbib

VIP+ افتخاری
کاربر +vip پلاس
vip افتخاری
کاربر
2014-08-02
1,688
10,175
گنبد کاووس
با سلامیه پاور ۵ ولتی ۴۰ امپر دارم خازنهای الکترولیتی ۴۷ میکرو ۴.۷ میکرو قسمت ۱۳۰۰۹ و ۴.۷ میکرو و ۱ میکرو قسمت ایسی تعویض کردم چند ساعتی پاور بدون مشکل کار کردولی الان از کار افتاده ۱.۵ ولت تو خروحی دارم۳ ترانزیستور ۱۸۱۵ در اوردم تست کردم سالم بودنخازنهای صافی خروجی شاتکیها پتانسیومتر تنظیم ولتاژ وزنرها تست شدن سالم نشون میداد دیگه هنک کردمولتاژ دو سر ۴۷ میکرو ۱۰ ولت نشون میدهموقع خاموش شدن صدای خفیف تق تق ترانس بگوش میرسه
گمان میکنم در این شرایط بهترین راه جهت مطمعن شدن از آی سی و تغذیه و متعلقاتش تزریق ولتاژ خارجی حدود ۱۲ الی ۱۸ ولت به پایه 7 و 12 آیسی میباشد

vcc رو مجزا تزریق کن روزه شک دار نگیر
اگر توسط ولتاژ خارجی درست کارکرد vcc مشکل داره

موفق باشی
 
آخرین ویرایش:

رسول21

کاربران vip(افتخاری)
کاربر
2009-09-04
200
409
گمان میکنم در این شرایط بهترین راه جهت مطمعن شدن از آی سی و تغذیه و متعلقاتش تزریق ولتاژ خارجی حدود ۱۲ الی ۱۸ ولت به پایه 7 و 12 آیسی میباشد

vcc رو مجزا تزریق کن روزه شک دار نگیر
اگر توسط ولتاژ خارجی درست کارکرد vcc مشکل داره

موفق باشی



با سلام خدمت دوستان
مشکل از ایسی بود
با تعویض ایسی ولتاژ بالا اومد
فعلا زیر بار گزاشتم ببینم جواب میده
 

غزال

ناظم انجمن
2012-03-18
10,099
79,762
با سلام خدمت دوستان
مشکل از ایسی بود
با تعویض ایسی ولتاژ بالا اومد
فعلا زیر بار گزاشتم ببینم جواب میده

درود

۴۹۴ خیلی سگ جونه و بدون انگولک بسادگی نمیسوزه
یعنی بعید میدونم بدون دستکاری این آی سی سوخته باشه .

احتمال دیگه اینه که در جریان تعویض آی سی ، ناخواسته عیب اصلی را رفع کرده باشید.

ضمنا ممکنه شرایطی برای محل آی سی فراهم شده که برای آی سی قبلی غیرمجاز و برای آی سی جدید مجاز باشه .
مثلا ولتاژ استارت و امثالهم .

چون تولید کننده های مختلف ، ممکنه یک آی سی را با توانایی کاملا مشابه نسازند بویژه که پسوندهای متفاوت داشته باشه

اگه سوکت داره ای سی مشکوک را تست کنید تا مطمئن شوید.

سپاس
 
آخرین ویرایش:

رسول21

کاربران vip(افتخاری)
کاربر
2009-09-04
200
409
درود

۴۹۴ خیلی سگ جونه و بدون انگولک بسادگی نمیسوزه
یعنی بعید میدونم بدون دستکاری این آی سی سوخته باشه .

احتمال دیگه اینه که در جریان تعویض آی سی ، ناخواسته عیب اصلی را رفع کرده باشید.

ضمنا ممکنه شرایطی برای محل آی سی فراهم شده که برای آی سی قبلی غیرمجاز و برای آی سی جدید مجاز باشه .
مثلا ولتاژ استارت و امثالهم .

چون تولید کننده های مختلف ، ممکنه یک آی سی را با توانایی کاملا مشابه نسازند بویژه که پسوندهای متفاوت داشته باشه

اگه سوکت داره ای سی مشکوک را تست کنید تا مطمئن شوید.

سپاس



پاور فوق خازنهای الکترولیتی های قسمت ایسی و قسمت سویچ مقاومت داخلیشون بالا رفته بود و پاور ولتاژ نداشت
با تعویض مقاومتهای ذکر شده یبار روشن شد و چند ساعتی زیر بار کار کرد
ولی شب بعد میخاستم تست نهایی کنم دیدم بالا نمیاد و تا ۱.۵ ولت بیشتر نمیده
ایسیشو نگه میدارم رو یه پاور سالم تست میکنم
اصلا میخام یه پاور سالم رو سوکت بزنم برای تست ایسی فقط داشته باشم
 
آخرین ویرایش:

غزال

ناظم انجمن
2012-03-18
10,099
79,762
پاور فوق خازنهای الکترولیتی های قسمت ایسی و قسمت سویچ مقاومت داخلیشون بالا رفته بود و پاور ولتاژ نداشت
با تعویض مقاومتهای ذکر شده یبار روشن شد و چند ساعتی زیر بار کار کرد
ولی شب بعد میخاستم تست نهایی کنم دیدم بالا نمیاد و تا ۱.۵ ولت بیشتر نمیده
ایسیشو نگه میدارم رو یه پاور سالم تست میکنم
اصلا میخام یه پاور سالم رو سوکت بزنم برای تست ایسی فقط داشته باشم

درود

اگه اینطوره من مطمئنم آی سی سالمه.
برخی از انواع تولید این آی سی به تغذیه بسیار حساس هستن و کار نمیکنن ولی نمیسوزن .
با احتمال زیاد منبعی که تعمیر کردید هنوز عیب اصلی رو داره ولی با این آی سی نشون نمیده یا با شوک راه افتاده .

سپاس
 

Maryam_elect

کاربر
2020-03-02
8
9
سلام دوستان.یک منبع تغذیه سوییچینگ ۱۲ولت۱۰آمپر دارم که ایراد داره.کل صفحات این تاپیک رو چک کردم درباره این مشکل حرفی زده نشده.
منبع روشن میشه ولتاژ خروجی۹ولته.خب بررسی کردم پتانسیومتر سوخته بود تعویض کردم و با اسیلوسکوپ ولتاژ پایه ۱۲رو دیدم که بصورت پالسی است.که احتمالا بخاطر همین موضوع مدار گیت درایو درست کار نمیکنه و دوتا ترانزیستور قدرت داغ می‌کنه میشه راهنمایی بفرمایید ضمنا خازن های الکترولیت هم تعویضشده
 

رسول21

کاربران vip(افتخاری)
کاربر
2009-09-04
200
409
یه پاور دارم ایسی کنترلش ka7500 هست
بنظرم مشکل داره
پاور بدون بار ولتاژ ۵ ولت درسته
ولی زیر بار میبری ۱.۵ ولت میشه

تقریبا اکثر قطعات رو چک کردم
زنرها ۱۸۱۵ ها
میخاستم بدونم بجای ایسی۷۵۰۰ میشه ۴۹۴ زد؟
۷۵۰۰ هر چی گشتم پیدا نکردم یکی از دوستان میگفت مشابه هم هستن
 
آخرین ویرایش:

غزال

ناظم انجمن
2012-03-18
10,099
79,762
یه پاور دارم ایسی کنترلش ka7500 هست
بنظرم مشکل داره
پاور بدون بار ولتاژ ۵ ولت درسته
ولی زیر بار میبری ۱.۵ ولت میشه

تقریبا اکثر قطعات رو چک کردم
زنرها ۱۸۱۵ ها
میخاستم بدونم بجای ایسی۷۵۰۰ میشه ۴۹۴ زد؟
۷۵۰۰ هر چی گشتم پیدا نکردم یکی از دوستان میگفت مشابه هم هستن

درود

به آی سی ربطی نداره
از عیب یابی استفاده کن.
ابتدا کلکتور امیتر Q5 را شورت کن .

سپاس
 

mehrdad540

کاربر
2020-02-27
453
635
شیراز
سلام دوستان.یک منبع تغذیه سوییچینگ ۱۲ولت۱۰آمپر دارم که ایراد داره.کل صفحات این تاپیک رو چک کردم درباره این مشکل حرفی زده نشده.
منبع روشن میشه ولتاژ خروجی۹ولته.خب بررسی کردم پتانسیومتر سوخته بود تعویض کردم و با اسیلوسکوپ ولتاژ پایه ۱۲رو دیدم که بصورت پالسی است.که احتمالا بخاطر همین موضوع مدار گیت درایو درست کار نمیکنه و دوتا ترانزیستور قدرت داغ می‌کنه میشه راهنمایی بفرمایید ضمنا خازن های الکترولیت هم تعویضشده
سلام وقت بخیر
منبع تغذیه تابلو روان هست؟
یه عکس واضح از بورد لطف کنید ارسال کنید تا بررسی بشه
 
بالا