مشکل: خاموشی کامل کولر گازي اسپليت FUJI COOL

hbt57

VIP+ افتخاری
کاربر +vip پلاس
vip
2020-08-31
188
120
برد کولر اوردن تو برق زدم کاملا خاموش رله بزرگ اثار سوختگی داشت عوض کردم ولی مشکل رفع نشد
ممنون میشم دوستان اگه تجربه در این مجال دارند راهنمای کنند
IMG-20220811-WA0014.jpg
 

reza.93

VIP+ افتخاری
کاربر +vip پلاس
vip
2015-03-13
473
1,419
سلام

روی خازن بزرگ بعد از پل دیود باید ولتاژ وجود داشته باشه ولتاژ دارید ؟
 
  • Like
واکنش‌ها[ی پسندها]: hbt57

hbt57

VIP+ افتخاری
کاربر +vip پلاس
vip
2020-08-31
188
120
سلام

روی خازن بزرگ بعد از پل دیود باید ولتاژ وجود داشته باشه ولتاژ دارید ؟

درود
برد راه افتاد دادم دست مشتری میگه سوار کردیم روشن میشه کولر خاموش میکنیم پنل خاموش میشه ولی موتور روشن میمونه ممکنه اشتباه سوار کردن یا مشکل از برد
 

reza.93

VIP+ افتخاری
کاربر +vip پلاس
vip
2015-03-13
473
1,419
درود
برد راه افتاد دادم دست مشتری میگه سوار کردیم روشن میشه کولر خاموش میکنیم پنل خاموش میشه ولی موتور روشن میمونه ممکنه اشتباه سوار کردن یا مشکل از برد

والا این ایراد معمولا از رله هست که شما تعویض کردی اگر میتونید برید اونجا موقعی که خاموش هست چک کنید ببینید رله خروجی داره اگر داره آیا ولتاژ روی بوبین میاد یا خودش چسبیده
اگر کنتاکتور جداگانه داره اون هم چک بشه میتونه از ایراد از کنتاکتور باشه
 

Navid-Aref

کاربر vip
vip
کاربر
2008-11-23
364
748
درود
برد راه افتاد دادم دست مشتری میگه سوار کردیم روشن میشه کولر خاموش میکنیم پنل خاموش میشه ولی موتور روشن میمونه ممکنه اشتباه سوار کردن یا مشکل از برد

سوال: خاموش نشدن موتور پس از اینکه کولر رو خاموش میکنیم (irantk.ir)

موتور دمنده مستقیما توسط ترایاک کنترل میشه (قطع و وصل میشه و تغییر سرعت پیدا می کنه) و رله ای در مسیر خود ندارد.
خاموش شدن با تاخیر ِ فن دمنده طبیعی است و برای خارج شدن کامل سرمای رادیاتور (اواپراتور) به منظور سلامت و دوام سیستم است. دقیقه 4:30 به بعد ویدئوی زیر را ببینید)
اموزش تعمیر برد کولر های اسپلیت Split air conditioner board repair training - YouTube
 
آخرین ویرایش:

superstar

VIP+ افتخاری
کاربر +vip پلاس
vip
2006-10-21
254
1,136
سلام دوست عزیز صد در صد از کنتاکتور هست
این عیب رو من تجربه کردم کنتاکتور میچسبه و ول نمیکنه کمپرسور همچنان در مدار میمونه تا زمانی که فیوز مینیاتوری داغ بشه و به اصطلاح امپر بکشه و فیوز قطع بشه
کنتاکتور را تعویض نمایید حل میشه
 