مشکل: نشان دادن ولتاژ بالا استابلایزر فاراتل avr40

chavooshi

VIP+ افتخاری
کاربر
2009-02-17
403
686
قم
سلام بر اساتید
ی استابلایزر فاراتل مدل avr40 برام آوردن که تا به برق 220 وصل میکنم صدای رله ها میاد و چراغ قرمز روشن میشه که نشان دهنده ولتاژ بالاست
ورودی به ی دیمر وصل کردم تا ولتاژ ورودی میارم پایین چراغ زرد هم روشن میشه که نشان دهنده ولتاژ پایینه
یعنی در هیچ لحظه ای ولتاژو بصورت نرمال قبول نمیکنه
کجای این مدار تشخیص میده که ولتاژ نرماله یا بالاتر؟
لطفا راهنمایی کنید
PSX_20220628_150934.jpg
PSX_20220628_151028.jpg
PSX_20220628_151004.jpg
 

chavooshi

VIP+ افتخاری
کاربر
2009-02-17
403
686
قم
این ترمینالهای ورودی
IMG_۲۰۲۲۰۶۲۸_۱۵۳۰۵۴.jpg
 
آخرین ویرایش:
  • Like
واکنش‌ها[ی پسندها]: sivier

chavooshi

VIP+ افتخاری
کاربر
2009-02-17
403
686
قم
در نهایت بعد از تعویض دو عدد lm339 و یک خازن الکترولیت 220u که ظرفیتش تغییر کرده بود و یک مقاومت 210 کیلو اهم کنار همون خازن که تغییر اهم داده بود حالا وقتی دستگاهو به برق میزنیم بعد از حدود دو دقیقه دستگاه ولتاژ نرمال نشون میده و خروجی وصل میشه و با کاهش ولتاژ رله ها سرهای مختلف ترانسو میارن داخل مدار
مشکل حل شد
 
  • Like
واکنش‌ها[ی پسندها]: sivier

amingpx

VIP+ افتخاری
کاربر +vip پلاس
vip افتخاری
کاربر
2013-05-29
546
1,133
خوزستان-
در نهایت بعد از تعویض دو عدد lm339 و یک خازن الکترولیت 220u که ظرفیتش تغییر کرده بود و یک مقاومت 210 کیلو اهم کنار همون خازن که تغییر اهم داده بود حالا وقتی دستگاهو به برق میزنیم بعد از حدود دو دقیقه دستگاه ولتاژ نرمال نشون میده و خروجی وصل میشه و با کاهش ولتاژ رله ها سرهای مختلف ترانسو میارن داخل مدار
مشکل حل شد
سلام داداش مال منم همین ایراد رو داره..خازن mkt که 2.5 میکرو است ترکیده بود عوض کردم بازم حل نشده...یعنی باید صبر کنم‌دو دقیقه؟
 
بالا