آی پی امداد
آی پی امداد
آریا الکترونیک parcham تکشو

سوال: نحوه آزاد کردن گاز و تخلیه هوای کولر گازی نو‌ بدون پمپ وکیوم

absharezolal

کاربر
2012-11-13
68
56
با سلام خدمت دوستان
یه سوال دهنمو مشغول کرده جهت بیشتر شدن اطلاعات اینجا عنوان میکنم
بنده چند روز پیش یه کولر گازی خریدم و از نمایندگی اومدن و نصبش کردن.
طبق مطالعه و اطلاعاتی که داشتم باید با گیج فشار و پمپ وکیوم هواگیری و رطوبت گیری میشد بعد گاز آزاد میشد ولی این نماینده محترم بدون هیچ ابزاری از طریق شیرها گاز رو آزاد کرد و از شیر دیگه هواگیری کرد که بنده موضوع رو جویا شدم که گفتن نه هواگیری کردیم و مشکلی ندارد
سوالم اینه نحوه هواگیری به اینصورت چطوریه؟ کدوم شیر اول باز میشه چطور هواگیری میشه و اینکه حین هواگیری از کجا میشه فهمید که هوای داخل لوله کاملا خالی شده ممنون میشم یه توضیحاتی جامع در این باره بفرمایید تا دیگران هم استفاده کنند.
 

gbi

کاربر vip
کاربر
2011-05-27
4
7
تخلیه هوا به این صورته که اول سوزن شیر ساکشن رو باز نگه می‌دارند در همین حالت شیر دیسشارژ باز می‌کنند بعد از چند ثانیه بسته به متراژ لوله سوزن رها میشه بعد هو شیر ساکشن باز میشه وکولر اماده استفاده
 

behnamp65

کاربر
2012-08-01
41
145
رشت
سلام. دوست عزیز ما درست فرمودند.

ولی کار درست حتما استفاده ار وکیوم هست.

باید از نشتی احتمالی هم اطمینان داشت.
 

2aagh

کاربر vip
کاربر
2019-11-13
86
171
39
ahwaz
تخلیه هوا به این صورته که اول سوزن شیر ساکشن رو باز نگه می‌دارند در همین حالت شیر دیسشارژ باز می‌کنند بعد از چند ثانیه بسته به متراژ لوله سوزن رها میشه بعد هو شیر ساکشن باز میشه وکولر اماده استفاده

من فقط درحیرتم که چطور یه کاربریه پست رومفید تشخیص داده ،عزیزمن تحت هیچ شیرایطی این کار رو انجام ندید چون بااین روش نه رطوبت موجود کاملا تخلیه میشه ونه مهمترین کار که همون تست اتصالاته انجام میشه متشکرم
 

mehdi kardouni

VIP+ افتخاری
کاربر
من فقط درحیرتم که چطور یه کاربریه پست رومفید تشخیص داده ،عزیزمن تحت هیچ شیرایطی این کار رو انجام ندید چون بااین روش نه رطوبت موجود کاملا تخلیه میشه ونه مهمترین کار که همون تست اتصالاته انجام میشه متشکرم

ضمن تایید فرمایش شما یاد این شعر ترانه افتادم که بی ربط به موضوع نیست.
(تو حیرانی در این هنگامه ، من هم از تو حیران تر)
 

nilz70

کاربر vip
کاربر
2012-09-22
134
178
در اول نصب ایراد زیادی در کارکرد دستگاه ایجاد نمیشه شاید دراز مدت روی گاز تاثیر بزاره مثلا بعد چند بار سرویس کردن همین کار انجام بشه...
 

superstar

VIP+ افتخاری
کاربر +vip پلاس
vip
2006-10-21
254
1,136
سلام دوستان روش غیر منطقی نیست
در صورتی که طرف تجربه کافی داسته باسه ابتدا اتصالات را بسته و مقداری گاز را ازاد کرده سپس شیر را بسته در صورت نداستن نشتی در حالی که گیج به لوله برگشت متصل هست لوله کلفت تر همون برگشته اگر فشار گیج تغییر نکرد یعنی از نشتی مطمئن شد میتونه شیر گیج را باز کرده تا گاز با رطوبت با فشار تخلیه بسه و سپس شیر گیج را بسته و شیر رف را باز و سپس شیر برگشت را باز کرده و کولر را روشن کرده تا حدود ربع الی نیم ساعت پس از مشاهده روند سیکل کامل در صورتی که همه چیز روال عادی داشته باشد گیج را جدا کرده و اتمام کار
اما بهترین و صحیح ترین کار استفاده از وکیوم میباشد
 

soheiloooooo

کاربر vip
کاربر
2010-06-24
81
39
با سلام خدمت دوستان
یه سوال دهنمو مشغول کرده جهت بیشتر شدن اطلاعات اینجا عنوان میکنم
بنده چند روز پیش یه کولر گازی خریدم و از نمایندگی اومدن و نصبش کردن.
طبق مطالعه و اطلاعاتی که داشتم باید با گیج فشار و پمپ وکیوم هواگیری و رطوبت گیری میشد بعد گاز آزاد میشد ولی این نماینده محترم بدون هیچ ابزاری از طریق شیرها گاز رو آزاد کرد و از شیر دیگه هواگیری کرد که بنده موضوع رو جویا شدم که گفتن نه هواگیری کردیم و مشکلی ندارد
سوالم اینه نحوه هواگیری به اینصورت چطوریه؟ کدوم شیر اول باز میشه چطور هواگیری میشه و اینکه حین هواگیری از کجا میشه فهمید که هوای داخل لوله کاملا خالی شده ممنون میشم یه توضیحاتی جامع در این باره بفرمایید تا دیگران هم استفاده کنند.
واقعا باور نکردنیه که چجوریه تکنسین های ما مدعی داشتن علمی فراتر از علوم کشورهای توسعه یافته دارن که مثلا همین کولر ساخت دست همون ممالکه.اگر علم دست ما بود همچنان داشتیم با برگ پهن درختان خودمون رو باد میزدیم و خنک میکردیم.
وکیوم و تخلیه هوای مسیر لوله کشی از چندین جهت مورد اهمیت هست و تخلیه هوا به این روشی که نماینده انجام داده هم از چندین جهت دارای ایراد هست
1-اگر چنانچه مبرد دستگاه شما از نوع R410 باشه و از آنجا که این مبرد از دو فاز متفاوت تشکیل شده،بدلیل خروج بخشی از مبرد به این روش ترکیب و تناسب دوفاز مبرد برهم میخوره و این مبرد باطله
2-مبرد از هر نوعی باشه از نظر شیمیایی تمایل داره که خودش رو سریعا به حالت پایدار که گازهای موجود در جو هستن شبیه کنه و با آزاد سازی اون به این شکل نه تنها کاملا خارج نمیشه بلکه بدلیل ترکیب از خلوص اون هم کم میشه
سایر اشکالات این روش اعم از تست نشتی و فشار و ... همکاران عزیز بهش اشاره کردن.اگر برند معتبری هست شرکت رو موظف کنید نماینده رو برگردونه و گاز رو کامل تخلیه و مجددا گازگیری کنه و تحویل شما بده
لازم به ذکره شاید این عیب هایی که بهش اشاره شد در دستگاههای با برد الکتریکی ساده و یا حتی 2تن به بالا قابل لمس نباشه و بعد مدتی که گارانتی دستگاه تمام شد تازه خودش رو نشون بده، اما بنده به عینه در دستگاههای 12هزار برند یورک(اصلی)بدلیل استفاده از سنسورهای دقیق و حساس دیدم که به آسونی ارور رو نمایش داده و تکنسین رو وادار به تعویض گاز کرده
 
بالا