آریا الکترونیک mehrinfo تکشو

تجربیات: رفع مشکل مانور دو ال ای دی محافظ پارت الکتریک

amirmorady

کاربران vip(افتخاری)
کاربر
2020-01-09
277
1,310
ایران

با سلام و عرض ادب
مشکل این محافظ این بود که وقتی به برق زده میشد
اول روی ال ای دی قرمز (که نشان دهنده ی ولتاژ 
غیر عادی بود) روشن میشد،سپس از ال ای دی قرمز
به ال ای دی زرد و از زرد به قرمز به سرعت و به
ترتیب تعویض و روشن میشدند با بررسی و تست
مشخص شد خازن C6 کنار
آی سی رگولاتور با ظرفیت 220 میکرو 25 ولت
تغییر ظرفیت داده بود که باعث این مشکل شده بود
و با تعویض،مشکل کاملا حل شد.موفق باشید ​
 

پیوست‌ها

  • 906.1 کیلوبایت بازدیدها: 255
  • 1.1 مگابایت بازدیدها: 257
آخرین ویرایش:

mehrdad540

کاربر
2020-02-27
453
635
شیراز
پاسخ : رفع مشکل محافظ برقی پارت الکتریک


با سلام و عرض ادب
مشکل این محافظ این بود که وقتی به برق زده میشد
اول روی ال ای دی قرمز (که نشان دهنده ی ولتاژ
غیر عادی بود) روشن میشد،سپس از ال ای دی قرمز
به ال ای دی زرد و از زرد به قرمز به سرعت و به
ترتیب تعویض و روشن میشدند با بررسی و تست
مشخص شد خازن C6 کنار
آی سی رگولاتور با ظرفیت 220 میکرو 25 ولت
تغییر ظرفیت داده بود که باعث این مشکل شده بود
و با تعویض،مشکل کاملا حل شد.موفق باشید​

احسنت بر شما استاد گرامی
این اولین خازن دی کوپلینگ بعد از dc کردن برق ورودیه؟
 

amirmorady

کاربران vip(افتخاری)
کاربر
2020-01-09
277
1,310
ایران
احسنت بر شما استاد گرامی
این اولین خازن دی کوپلینگ بعد از dc کردن برق ورودیه؟

با سلام خدمت شما همکار عزیز
این تجربه ی ناچیز در مقابل تجربیات اساتید
قابل مقایسه نیست،ضمن سپاس بیکران از لطف و
عنایت جنابعالی استاد نیستم همکار هستم و کلمه ی
استادی برایم سنگین هست،متأسفانه به دلیل عجله
مشتری و کارهای دیگر وقت نکردم علت را ریشه یابی
کنم و از روی برد مسیرها رو بررسی کنم و چون
عیب جالب و نادری بود به عنوان تجربه اضافه
کردم و پیداست اطلاعات تئوری خوبی در این
زمینه دارید در هر صورت خوشحالم مورد توجه
قرار گرفت و ضمن عذرخواهی،از شما
بی نهایت سپاسگزارم.آرزوی توفیق​
 
آخرین ویرایش:

mehrdad540

کاربر
2020-02-27
453
635
شیراز
با سلام خدمت شما همکار عزیز
ضمن سپاس بیکران از لطف و عنایت جنابعالی
استاد نیستم همکار هستم و کلمه ی استادی برایم
سنگین هست،متأسفانه به دلیل عجله مشتری و
کارهای دیگر وقت نکردم علت را ریشه یابی کنم
و از روی برد مسیرها رو بررسی کنم و چون
عیب جالب و نادری بود به عنوان تجربه اضافه
کردم و پیداست اطلاعات تئوری خوبی در این
زمینه دارید در هر صورت ضمن عذرخواهی،از
شما بی نهایت سپاسگزارم.آرزوی توفیق​
اختیار دارید قربان شما متواضعید وگرنه لغب استاد برازنده شماست
منظورم همون خازن صافی بود گفتم که دوستان تئوریشو بدونن کدومه که قسمت نشد ولی عیب جالبی بوده موفق باشید دوست عزیز و همکار گرامی
 

Newmel

کاربر
2022-08-20
1
1
53
سلام بزرگوار.
بنده در سایت ثبت نام کرده و عضو شدم و از اونجا به اینستا راهنمایی شدم.
سوالی داشتم ممنون میشم راهنمایی بفرمایید:
محافظ برق پارت الکتریک با نمایشگر ولتاژ دارم. وقتی برق به ۲۱۲ ولت میرسد قطع میکند و وقتی بالای ۲۱۵ تثبت میشه وصل شده و مشکلی ندارد.یعنی در طول روز ممکنه سه چهار بار قطع کند و بقیه زمانها روشن و وصل است.
جالب که حتی وقتی قطع میکند فقط ال ای دی سبز روشن است.
 
  • Like
واکنش‌ها[ی پسندها]: 1212ali

Sobhanshp

کاربر
2022-10-05
1
0
سلام خدمت استادان و همکاران گرامی. من یک نمونه از همین محافظ ها دارم که خطای ولتاژ پایین رو نشون دو خازن کوچک بعد از خازن صافی مشکل داشت ک تعویض شد. تست شد و سبز شد ولی بعد از بسته شدن دوباره به برق وصل کردم و باز همون مشکل رو داشت و باز خازن ها خراب شده بود. اشکال کار از کجاست. ممنون میشم راهنمایی کنید
 