مشکل: مشکل وصل کمپرسور در برد کولر اسپیلت پاناسونیک

Islam1997

کاربر vip
کاربر
2018-12-09
38
21
سلام اساتید محترم ی برد کولر پاناسونیک هستش که همه چی کار میکنه ولی رله کمپرسور نمیچسبونه همه ولتاژها داره و خروجی uln هم دوازده میده ولی از پایه common خروجی نمیده آی سی uln هم تعویض شده لطفا راهنمایی بفرمایید
 

Islam1997

کاربر vip
کاربر
2018-12-09
38
21
IMG_20220521_201334.jpg
 

2aagh

کاربر vip
کاربر
2019-11-13
86
173
39
ahwaz
سلام اساتید محترم ی برد کولر پاناسونیک هستش که همه چی کار میکنه ولی رله کمپرسور نمیچسبونه همه ولتاژها داره و خروجی uln هم دوازده میده ولی از پایه common خروجی نمیده آی سی uln هم تعویض شده لطفا راهنمایی بفرمایید

وقتی ulnخروجی میده مشکل از رله س، لطفا رله رو بیرون مدار چک کنید،commonورودی رله است ، میشه بگید چطوری خروجی رله رو چک میکنید؟
 

reza.93

VIP+ افتخاری
کاربر +vip پلاس
vip
2015-03-13
478
1,429
سلام
12 ولتی که روی uln اندازه میگیرید در اصل از اونطرف بوبین به این سمت نشت میکنه اگه رله رو برداری متوجه میشی
وقتی به آی سی ULN در ورودی 5 ولت بدید در خروجی به شما GND میده که رله روشن بشه
شما پین ورودی رو اندازه بگیر ببین اگر میکرو فرمان روشن میده اونوقت مشکل از خود uln هست
 
آخرین ویرایش:
  • Like
واکنش‌ها[ی پسندها]: @smjh@
بالا